Страница 1 из 1

Требуется совет электрика по бытовухе

СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:32
44.
Господа ......электрики есть? Дело вот в чем,въехали в новую квартиру,новая электрика,как следствие замудренный щиток с автоматами и/или УЗО и/или дифавтоматы (пока не скажу точно) все оборудование Legrand. Пока выяснил,что один из рядов это розетки в каждой комнате,все "автоматы" по 25А. Проблема вот в чем,включаю допустим в одной комнате чайник,микроволновку,варочную все нормально,но есть такой полубытовой прибор называется парогенератор это бойлер (емкость) в котором греется вода,превращается в пар далее по шлангу под давлением подается в утюг,так вот включаю сей прибор работает минут 10 нормально,потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат" и так в каждой комнате (так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает :D ) Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"? До этого в другой квартире стоял простый(видимо очень) IEKовкский автомат и все всегда работало.

Требуется совет электрика по бытовухе

СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:37
paltus
Скорее жрет прибор,чего на нем написано?

Требуется совет электрика по бытовухе

СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:51
44.
Прибор простой(но в каждом магазине не купишь)))),работает от розетки 220в.

Требуется совет электрика по бытовухе

СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:57
paltus
Потребляемая мощность? (220*25=5500вт) Если стоит УЗО или ДИФ может утечка в приборе.

Требуется совет электрика по бытовухе

СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 23:05
44.

Требуется совет электрика по бытовухе

СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 23:20
paltus
Судя по мануалу 1900вт,при исправности должно работать без проблем.

Требуется совет электрика по бытовухе

СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 08:43
wind
ваша проблема вот в чем ... наши древние черные автоматы срабатывали чисто на замыкание ... тоесть в них стояла катушка и при замыкании в ней появлялась индукция и автомат отсекал напряжение .... тоесть то, что на нем написано было 16А это расчитывалось по пятну контакта и проходящему току ... тоесть можно было повесть на него и 20А нагрузку и он бы грелся и не отрубит



новые мелкие автоматы делают и испытывают по нагрузке .... тоесть если есть всплеск более положенного тока например когда вы включаете парогенератор .... то он будет отсекать .... мало того по идеи он должен сработать если вы замкнете нулевой провод с заземлением ... тоесть если в приборе евро вилка и есть замыканеи земли на потенциал или ноль (через воду) то тоже может срабатывать

44. писал(а):) Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"? До этого в другой квартире стоял простый(видимо очень) IEKовкский автомат и все всегда работало.



думаю это прибор ваш неисправен и в какомто месте пробивает на заземление

Требуется совет электрика по бытовухе

СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:51
44.
Угу.....надо везти в сервис,хотя прибор уже очень давно отбился и дал заработать денежек.